美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 13:02
小弟有一臺沖床用VFD-B 7.5KW變頻器   當電機帶飛輪高速轉動時,再按停止,變頻器自由停車中,擔是接著按起動,變頻器又從0HZ開始起動,此時飛輪轉速高于變頻器的輸出頻率,變頻器會處于剎車狀態,然后報警。    請問師傅設哪個參數可以直接跟隨飛輪轉速直接到目標頻率?   而不要變頻器去剎車?
[ 此帖被小徒弟在2013-08-27 20:34重新編輯 ]
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 15:31
你可以試一下設定08-19和08-20的參數