手工活不錯.整體排列也不是問題(考慮熱流向上變頻最好放上面.不過小型的也不是問題.)最大缺點是柜子太小,要知道強電非弱點.強電空間要足夠大.你這樣一旦電線發熱,就像一塊餅,捋不清頭緒了.一次最好不要與二次同槽,一是發熱.二是干擾..不過合上線槽還是很有賣相的.
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-08-30 21:51
PLC點數有點浪費啊
專心學工控技術,請各位幫忙指教
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2013-08-30 22:11
感覺是電熱烘干設備或者清洗設備
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2013-08-30 22:16
樓主,你是怎么上傳圖片的?
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2013-08-30 22:33
[quote]引用第17樓戇獅于2013-08-29 23:32發表的  :
最反感用這種端子排了,當空間不夠時,接線超麻煩,有的還必須用一字螺絲刀,還必須大小剛好的
現場改動很不方便]


整個下來最不爽的就是這種端子排了。用著心里很不踏實
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2013-08-31 07:01
這種端子很好,節省空間。歐美的柜子用這種端子的很多很多。
yexingzhe23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-07-31
最后登錄: 2024-10-29
查看yexingzhe23的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2013-08-31 07:04
引用
引用第11樓yuewuhe于2013-08-29 20:40發表的  :
從圖片上看:用大了點數的PLC有點浪費,變頻器最好不要安裝在PLC正下方,以免灰塵和熱空氣進入PLC內部影響到正常工作和壽命,同要注意電柜散熱。

449187624
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2020-05-17
查看449187624的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2013-08-31 08:31
輔材用的都是垃圾  做的不怎么樣  
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2013-08-31 08:35
主電源線,盡量不要細,粗點可以。是我會把變頻器裝在第二排
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2013-08-31 09:40
引用
引用第41樓515932914于2013-08-30 22:33發表的  :
[quote]引用第17樓戇獅于2013-08-29 23:32發表的  :
最反感用這種端子排了,當空間不夠時,接線超麻煩,有的還必須用一字螺絲刀,還必須大小剛好的
現場改動很不方便]


.......


不知道這17樓和41樓這兩位多在用什么接線端子不妨推薦一下看看!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2013-08-31 10:29
行線槽過小,因為是動力線有發熱,所以需要修改為60*60的,利于散熱。
PLC沒有電源過濾,和2P空開過近,容易干擾。
還有一點,接觸器看上去有可能是老款施耐德或是正泰的,盡量選用施耐德的,貴不了多少,正泰有時候有吸合后無法斷開的情況,因為觸點融化后有粘連情況
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2013-08-31 10:37
布局不對,不合理