一個220V電磁閥線圈功率多大?能否用PLC繼電器輸出型直接帶動,節約成本,以前都采用晶體管加中間繼電器
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 11:45
幾十瓦以內,看電磁閥經不經常動作了,我們工廠,有一臺設備就是PLC內部繼電器直接驅動12個1/4寸電磁閥的,觸點150秒動作一次,約2年換一次PLC內部繼電器,有多臺包裝機,使用三菱PLC直接驅動富士32A交流接觸器,一天動作4000次左右,1-2年換一次PLC內部繼電器,問題并不大,如果動作次數多的話,加中繼會好點,