美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

睿智plc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2013-07-22
查看睿智plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-19 20:07
請教調試過丹佛斯變頻器的高手一個問題,有臺丹佛斯FC311的變頻器并且是帶通訊功能的面板,以前是通過PROFIBUS通訊控制電機的啟動停止轉速等功能的,現在想想用端子控制這些參數,各接線已經接好常規參數也已經設定好了(正常情況下用端子控制應該可以啟動了)但現在變頻器就是不啟動,18號端子已經有信號了(24V),面板上也已經有了75%的模擬量,但變頻器就是不啟動請問高手變頻器還要設定那些參數,是不是帶通訊功能的面板不能用于端子控制。望高手指點謝謝 `t!iknOQ$
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 08:15
用18號端子啟動,把5-10參數設為8,不知樓主使用什么方式調速,用電位器還是PLC模擬量,但你說了有75%模擬量,這個模擬信號是接到哪個端子上的?請樓主說明。大體調節方法就是先設置把電機參數準確無誤的設置到變頻器,并進行參數自整定;然后設置0-02(電機速度單位)建議設為0(RPM);以RPM的形式設置3-02電機需要的最高轉速,及3-01最低轉速,如果是用模擬量調速的方式,就把3-10設為0,設置3-15(參考值來源);合理設置4-10~4-14電機極限參數;設置6-00~6-26模擬量參數,大體就是這些,其他參數按照控制要求優化!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-20 09:11
還有一個極為重要的問題,使用端子控制,必須要使變頻器處于(Auto ON)狀態!