美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-06 10:34
用4-20MA的溫控表控制變頻器,變頻器負載是降溫風機,送電源后,溫度指示正常,可變頻器工作的時候溫控表指示立馬升高了2-3度,停下風機,溫度立即指示正常了,不知道該怎樣處理,加隔離變壓器管用嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-06 16:13
可能是強電干擾,也可能是測溫點選擇不好。
吉圓電氣 QQ751673698