樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
dushanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 8551 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2023-09-06
查看dushanquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 14:02
三相五線,三相進3P總斷路開關或3相+N進總漏電開關,地線直接接箱體保護與各支路地線直通就行了,如支路需接漏電開關,要保證相線和零線同進同出,不可與其它支路共線。