請教各位,我現在觸摸屏是SMART700 ie,我的目的是當我PLC的I0.0的上升沿切換觸摸屏畫面編號為1的界面,下降沿切換觸摸屏畫面編號為2的界面,求方法 有愿意詳細說的更為感激,QQ號596938761
男兒當自強
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159246 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 20:36
winccflexible中【通訊】--【連接】內設置區域指針,畫面號和作業郵箱。
想要切換畫面時,將畫面編號寫入“畫面號”,將任務號“51”寫入“作業郵箱”。
電腦上沒裝軟件,記得是這樣做,你試一下。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159246 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-15 09:57
溫習了一下,設置時只需要指定作業郵箱的地址。寫51工作號時其參數就代表了要切換的畫面號。



一個切換畫面的編程例子:


圖片中“VW52”代表的就是要切換的畫面號;VW50必須寫入51.