美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-28
查看hot_cha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 22:04
一直都在做fx系列的plc,現在有一個項目來了,感覺fx的做不了,于是嘗試一下q系列的。主要情況如下:
大概有10到15個數據經【RS455--串口模塊】以輪詢的方式傳至plc,然后做一些列的處理比較以及動作。PC端不定時查詢plc寄存的數據。
大概的工作就如此而已,數據處理估計占400步左右,不知道掃描周期如何。或者說輪詢的速度夠不夠快,因為此項目需要一定的速度。
在此先謝謝大家能看到這里了!謝謝!
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 09:31
通訊速度不但看上位通訊模塊,還要看下位外設的響應速度如何。我用C24模塊和多個RKC CD系列溫控器通訊,讀1個溫控器的PV值就要花費2.7~3S的時間;但我用C24讀寫多個三菱FR-E740系列變頻器的頻率,平均每臺只花費0.5S。都是無協議通訊,時間差距就這么大。