三菱伺服每次斷電后伺服設定的數值都會變為"0",以前沒有出現過這種情況,有一次伺服驅動器電源供給變壓器損壞,更換變壓器后就出現了這種情況,請各位大俠幫忙,謝謝
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 15:12
每次上電伺服驅動器能顯示說明電伺服驅動器變換器沒損壞.