樓主  發表于: 2013-09-29 22:42

FX3U PLC的輸入端NPN型光電 能否一部分采用自身的24V電源,另外一部分采用外部開關電源24供電?我覺得應該是可以的,只要不將電源的負極相連,就不會出現PLC本身的24V電源與外部開關電源的24V并聯的情況,請高手指點下,謝謝
采用自帶的24V電源供NPN型光電,S/S端接本機的24V,,其它NPN型光電的棕線接外部開關電源的24V+,同時還要接到S/S端,才能形成回路。
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 19:37
實際中除非必要不建議
QQ 20471661