描述:程序
圖片:
仿三菱PLC FX2N-20MR(指令PLSY,僅支持Y0一路,21HZ-20KHZ)控制步進電機兩相6線,接線全部都對,細分為4,什么不行呢?Y0繼電器不動作,Y0指示燈亮
請大師指點
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-01 15:58
你他Y0端口那個繼電器拔掉,自己焊接一個引出來Y0信號,一樣可以用的。1N 我我們經常這樣搞。MR的相對便宜幾十元錢。