美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-08 19:18
這兩天在調試一臺新機,PLC是FX3U,出現這樣的問題:由于需要,伺服電機回原點后正向運行20MM。開始能正常運行,2小時后回原點后不能正向運行,監控發現程序是在回原點后在正向發脈沖,但伺服驅動器沒接收到脈沖。此時如果正向點動,有時可以,有時不可以,可以的時候好象很吃力。但反向點動沒有問題。接線沒問題。問題放一晚上后,第二天一上班又能正常運行。運行2小時后又出現老問題。問題出在哪兒?謝謝大家!是遇到假貨嗎?
chenhui219
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 517 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2017-01-12
查看chenhui219的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-14 10:55
這個問題我剛剛遇到個類似的,和你差不多。我也是FX3U控制伺服電機,在程序里我設定電機在碰到限位開關后反向運行(工藝要求不是停止)。我們假設X1是正向運行開關,X2是方向運行開關。我打開X1,電機正向運行,直到碰到限位開關反向運行了,這是我關了X1,再打開X1的時候電機仍然是反向運行,不能正向運行了。后來仔細檢查了程序,是因為程序里面限位開關置位了個中間繼電器M,當你關掉X1的時候,M仍然是出于置位狀態,所以當X1ON或者OFF的時候仍然電機反向。我就取了個X1和X2的下降沿,來復位中間繼電器M。這樣只要X1或者X2斷電,中間繼電器就馬上復位了,再打開X1電機就繼續正轉了。