以知 脈沖當量0.001mm 絲桿導程10mm 減速比為1  伺服電機額定轉速為3000R/min (轉換成50R/S)   編碼器131072     算出電子齒輪比為13.7012
如果定位指令 DDRVA  D0 D2 Y0 Y5
屏中的位移量設置 D4   單位為mm        程序中D4 X 1000  的值,在傳給D0  ,就是把脈沖數和位移量(單位MM)對應起來了嗎?

屏中的速度(頻率值)設置值D6       脈沖當量0.001mm表示1000個脈沖移動1mm ; 轉一周是10mm(導程)需要的脈沖數是10000P/R
如果程序中的速度設置值D6 單位為r/s  注意D6的范圍為1-50,  程序中D6X10000的值 傳給D2    就把設置的速度(單位R/S)與DDRVA指令中的頻率值對應起來了嗎?
如果程序中的速度設置值D6 單位為mm/s   此時D6的范圍為1-500,  程序中D6X1000的值 傳給D2    就把設置的速度(單位MM/S)與DDRVA指令中的頻率值對應起來了嗎?
我初學,不知我的理解正確嗎?請大家指點下,謝謝
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 10:48
理解正確