樓主  發表于: 2013-10-18 07:35
公司一臺設備工作過程中proface觸摸屏突然黑屏了,正常工作時面板顯示的是綠燈,現在變成了黃燈,但設備正常工作。測電源電壓24V正常。斷電重啟后開始綠燈,屏輕微閃一下,然后就黃燈了。整個屏漆黑沒有一絲亮光。請問一般是什么原因?謝謝!
hsiwei
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-20 01:26
Backlight 或者是 Backlight Invertor 電板 壞。
不是全部型號都有可以自己更換Backlight。
Backlight 背光燈可以向代理商購買。自己更換。
Backlight Invertor 的話, 送去無錫維修廠修理吧。
或者聯絡當地Pro-face,看有比較近的維修所嗎?
這東西2手貨很多。可以比較下價格再決定。
通常這東西只有50,000 個小時壽命。