美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-01-10
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 22:00
如題目......隔離電源要同時摸2跟線才電啊.....這是人品問題了啊
木有被電過的電工不是好電工
隔離電源貌似木有缺點  
wwt7277
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 677 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-02-04
最后登錄: 2014-02-09
查看wwt7277的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-06 20:14
隔離電源也并不是絕對安全的,因為初級同樣存在觸電的危險,次級雖然隔離,但在故障情況下,例如與之相關的回路絕緣損壞造成接地故障時,接觸單根線同樣可以觸電。因此,為了確保安全,檢修電氣回路時,一定要嚴格按照安全規程先停電源后檢修的原則,避免觸電。不要存在僥幸心理,不要因為是低壓回路就可以掉以輕心,低壓觸電電死人的案例很多。