如題    小機器做了好幾天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脈沖     Y2清零    Y4  方向信號    這幾天都沒有問題今天回原點就是不反轉  回原點時程序是先反轉40MM,Y4有沒有信號方都只有往一個方向轉是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新編輯 ]
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 13:05
因為前幾天都是好的,今天突然只有一個方向,應該檢查伺服方向輸入端子與公共端是否與plc輸出點斷開或短路。