zjdzhm
級別: 探索解密
|
此歐姆龍程序中所有分支能否改為只用IL指令不用TR指令完成嗎?如果能請給把改后的程序傳上. LD 0.00 IL(002) LD 0.01 OUT 100.01 LD 0.02 OUT TR0 AND 0.03 OUT 100.02 LD TR0 AND 0.04 OUT 100.03 LD TR0 AND 0.05 OUT 100.04 LD 0.06 OUT TR0 AND 0.07 OUT 100.05 LD TR0 AND 0.08 OUT 100.06 LD TR0 AND 0.09 OUT 100.07 ILC(003) [ 此帖被zjdzhm在2013-11-06 11:01重新編輯 ] |
---|---|
|
zjdzhm
級別: 探索解密
|
這樣改不對,原梯形圖中是002和006j是兩個獨立的分支,兩個輸入點導通與否對其各自的兩個分支是互相不影響的.你這樣改后,你這樣寫后,006就變成了002分支后的分支了,002的導通對006以后的分支起到控制作用了.是不是原梯形圖中全改用IL指令根本不能達到效果,必須要用TR才行. [ 此帖被zjdzhm在2013-11-06 11:13重新編輯 ] |
---|---|
|