LD M8002
OUT SET S0
LD X0  AND S0  OUT SET  S10
STL S10 OUT Y0(5秒)
5秒后SET S11 STL S11 OUT Y1(5秒)
當按下啟動按鈕X0 Y0輸出,5秒后Y1輸出,此時再按啟動按鈕居然再一次運行,出現了Y0 Y1同時輸出,Y1是之前程序的,Y0是第2次啟動的,我想了解為什么第2次按啟動按鈕的時候為什么程序會再從頭運行,因為本身程序都還在運行沒有結束。也就是說程序沒有結束,按啟動按鈕后又開始運行。請師傅們指導。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-17 12:02
為什么用步進指令的都不研究IST指令的