樓主  發表于: 2013-11-18 08:54
圖片:
用FR-Configurator寫入,錯誤,幫我看下是什么原因
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-18 10:00
1、80#參數 電機容量未設置;
2、81#參數 電機極數未設置;
3、9#參數 電機過流保護設定值要與電機容量相匹配;
4、其它參考說明書確認是否在設定范圍外或與實際不符合;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-18 11:09
先把參數修改正確后再寫入,錯誤的參數軟件禁止寫入。