sunrisk
級別: 略有小成
|
松下焊機的模擬量輸入是15V,PLC模擬量輸出是0-10V怎么用PLC的模擬量控制松下焊機的電壓電流,那位大俠做過? |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
用轉換器轉換 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
有成熟的產品,信號隔離轉換器,15V不是常用,所以要跟廠家特定,輸入10V,輸出15V。網上一搜大把,個頭小的跟中繼差不多。有些大的還帶旋鈕可補償調整 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
應該可以,我也這么想過。7018AD模塊采集電流信號也是通過串電阻采電壓形式。建議用可調電阻,這樣現場可調比較好,普通電阻也是有誤差的,多路一樣用多少會有點不一樣。 |
|
---|---|---|
|