美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tcbdongdong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2637 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-09-05
最后登錄: 2021-03-12
查看tcbdongdong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-18 21:55
程序是FX1N-60MR,電源線插頭測試儀,程序用了一堆MC MCR
沒有接線圖 布線也沒有標號。。。
請各位幫忙看下 一臺是開機沒有反應? 另一臺自動部分不能用 手動可以?謝謝~!
附件: 1118.rar (12 K) 下載次數:23
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-22 14:42
引用
引用樓主tcbdongdong于2013-11-18 21:55發表的 發個主控嵌套程序請各位大俠幫忙看下 :
程序是FX1N-60MR,電源線插頭測試儀,程序用了一堆MC MCR
沒有接線圖 布線也沒有標號。。。
請各位幫忙看下 一臺是開機沒有反應? 另一臺自動部分不能用 手動可以?謝謝~!

在線監控,先確認出x.y點的定義,X0的話估計是EMO,同時你提出另外一臺手動可以自動不行,監控這一臺就能更快找到問題點