512998120
呆
級別: 略有小成
|
三菱伺服MR-J2S-70A的位置 速度控制模式如何達到功能的呢? 現有個項目需要用伺服控制焊槍的起弧位置和結束位置 同時控制焊槍從起點位置到起弧位置的速度 和到達起弧點位置后的運行速度 已及返回速度 伺服位置、速度切換模式;該如何使用 在啟動的時候是用位置模式還是速度模式 到起弧點的時候既要確定已到起弧點又要改變速度 該如何選用呢 還有伺服電機實際走的距離如何通過編碼器反饋給PLC呢 PLC用的是FX3U-128MT/ESA 求大神指點 |
|
---|---|---|
|
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
|
不知到伺服是帶焊槍運動,還是帶動工件運動。其實可以一值用位置模式的,位置模式也是可以變的速啊。起弧與收弧你是怎么知到的,外部信號嗎?還是伺服轉動的度數或是長度來決定的。伺服所走的距離一般情況下不用檢測,都是默認為程序走完后都到那個位置了,如一定要檢測,可外加接近開關,或編碼器用高速計數器讀,在比較。 樓主留言:用高速計數器讀取然后最比較 |
---|---|
|