請教各位

有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?

而且為什麼是時好時壞?

另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?

煩請解惑,謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52292 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 11:37
1.查手冊 看Y接點的最大電流  COM 的最大電流

2.被驅動元件(電磁閥) 電流是多少
驅動元件(電磁閥) 電流 <  Y接點的最大電流
總驅動元件(電磁閥) 電流 <  COM 的最大電流

3.一般會先驅動外接的繼電器或ssr
   在由繼電器或ssr 驅動負載
樓主留言:
感謝分享!

目前都是MR的接點容易異常
目前解決方式都是改換MT的