美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-03 20:31
今天朋友說一般PLC不管是晶體管的還是繼電器的,上面的輸入輸出都有幾個繼電器的,幾個晶體管的,說的我都不相信,難道真是的嗎?那PLC就不用分MT的和MR的了。。。。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 09:40
請樓主以后盡量把問題描述的清楚一次,這樣可以做一些比較準確的回答。
每一只PLC都可以連接編碼器的輸入(或者使用專用的計數器模塊),只是不同的選擇高速計數器(內部的計數器),這個輸入地址有所不同。
比如三菱FX系列PLC,當你使用到編碼器輸入,你選擇了一個C235時,這樣系統自動將X000這個地址作為編碼器的脈沖輸入口使用了,這個地址在程序的其它地方不能再次使用。如果你需要選擇C251,則系統自動將X000;X001作為A/B相脈沖輸入口了。如果你需要使用高速計數器C252,則系統自動將X000;X001;X002作為A/B/Z相的輸入端口了。
其它系列的plc原理也一樣。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(scw威偉) 真誠感謝!