請問各位前輩

請問有辦法讓 1PG 執行原點復歸時
先正轉 回到DOG 點 ON 在反轉走一小段距離
當作原點位置,並當做此位置為0

目前都是碰到DOG就停住了

煩請解惑
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-06 14:22
可以的啊,我就做過,記得當時用步進電機的。DOG拿到信號后再DDRVA定位一段距離就OK了
樓主留言:
謝謝

請問1PG控制
怎麼給DDRVA?
精通三菱,歐姆龍,西門子,Beckhoff,LABVIEW蘇州地區承接PLC程序調試 QQ2150019823
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-09 08:48
1PG是一樣的,你是意思是回原點后就停在DOG點,此時要是再按原點就到極限了。你回原點后,直接加一段程序前進一段距離,讓這個位置始終都在DOG上方就OK了,我就是這么做的
樓主留言:
真誠感謝!