請教一下大師,我今天遇到一個疑難雜癥。就是兩個FX3U的PLC做并行連接,用的是兩塊FX3U-485-BD通信板。之前也做過好多臺一樣的設備,一切正常。但是今天這一臺設備的兩個PLC就是怎么都通信不上,其它的程序都正常。就是485通信板上面的LED燈都不亮,所以無通信。今天查了一天都未找出原因未解決問題。真的太奇怪了。程序和那些正常的設備程序是一樣的,而且今天把PLC也換了新的也一樣,把485通信板也換了新的也一樣。唉,真的是找不到原因了,程序肯定是沒問題的,因為我們做了好多臺設備都是一樣的程序,那么硬件的話,PLC和485通信板都換了新的,真的無從下手了。請教大師指點迷津啊!謝謝
附件: PLC.rar (29 K) 下載次數:116
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
陳運華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 667 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2018-10-31
查看陳運華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-06 22:43
1,通信設置
2,通信線更換試試