美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dailiujie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 578 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-12-17
最后登錄: 2014-03-06
查看dailiujie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 14:36
上位組態軟件通過主、從站串行方式(歐姆龍CP1E-N30DR-A做主站,歐姆龍CJ2M CPU12和豐煒VB2-32MR做從站),采集各從站plc中數據,請問主站plc和從站plc除了通訊參數波特率的設置,還各應做什么設置才能進行modbus  485通訊?謝謝了!
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 16:45
引用
引用樓主dailiujie于2013-12-17 14:36發表的 求教歐姆龍主從站設置 :
上位組態軟件通過主、從站串行方式(歐姆龍CP1E-N30DR-A做主站,歐姆龍CJ2M CPU12和豐煒VB2-32MR做從站),采集各從站plc中數據,請問主站plc和從站plc除了通訊參數波特率的設置,還各應做什么設置才能進行modbus  485通訊?謝謝了!

modbus  485??你是說MODbus RTU?用RS-485來通訊吧。。還有模式RTU就選簡易主站/串口網關,AScii就用RS-232(無協議),上位機就Host-link
維斯將來也,故常敢破格.
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 14:48
引用
引用第2樓dailiujie于2013-12-27 14:29發表的  :
對的,modbus-rtu通訊,現在想麻煩請教一下,CP1E-N30DR-A做modbus-rtu通訊的主站與組態軟件通訊時他的通訊站號怎么設置?在cx中串行選項端口的話,單元號就沒有辦法設置,但組態王必須要設置設備站號才行,這樣地話應該怎么解決呢?謝謝了!!

modbus-rtu通訊,歐姆龍可以寫對方站號是在程序里面體現的,不用設置(沒得設置)
維斯將來也,故常敢破格.