美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tzhihao6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 204 點
下載積分: 959 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2024-11-19
查看tzhihao6的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-22 16:23
我用手搖脈沖器連接PLC用高速計數器C251怎么控制步進電機正反轉,手搖脈沖發出的脈沖數就是Y0輸出的脈沖數,而且要控制步進電機正反轉。最好有梯形圖
foshanye123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-22
最后登錄: 2014-03-28
查看foshanye123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 00:25
這個是可以的,三菱的用《DRVIA ,絕對位置控制指令》他會自動根據高速計數器的加減值得變化控制步進電機的正反轉。
DRVA第一個參數是要發出的總脈沖數(即是高數計數器的當前絕對數值),第二個速度,第三個是脈沖發出端口,第四個是方向。假如手搖脈沖發生器發出脈沖數比當前值大,那么方向信號沒有輸出,步進電機正轉,假如手搖脈沖發生器發出脈沖數比當前值小,那么方向信號有輸出,步進電機反轉。在此系統中步進電機只能用脈沖加方向。