美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

詩人的眼淚
得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 7650 點
下載積分: 23717 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2011-01-13
最后登錄: 2024-03-29
查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-25 16:25
怎么用歐姆龍PLC實現《微電腦時控開關》的功能。請各位大俠給個思路。。。。
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 17:17
引用
引用樓主詩人的眼淚于2013-12-25 16:25發表的 請給個思路。。。 :
怎么用歐姆龍PLC實現《微電腦時控開關》的功能。請各位大俠給個思路。。。。

微電腦時控開關是一個以單片微處理器為核心配合電子電路等組成一個電源開關控制裝置,能以天或星期循環且多時段的控制家電的開閉。時間設定從1秒鐘到168小時,每日可設置1-4組,且有多路控制功能。一次設定長期有效。。控制對象可以是路燈、霓虹燈、廣告招牌燈、生產設備、廣播電視設備等一切需要定時開啟和關閉的電路設備和家用電器。
作用都在這里了,怎么實現還不簡單……呵呵
維斯將來也,故常敢破格.
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 4385 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-10-23
查看kadgai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 09:29
引用
引用第4樓詩人的眼淚于2013-12-25 18:59發表的  :

我的意思不是簡單的定時功能,我是想PLC一上電,PLC里的時間與電腦時間一致,比方說我晚上十點給PLC上電,早上六點定時到驅動負載。

你定時這么久,可以用5樓說的那種內部時鐘(在線工作后再左邊可以看到),也可以用功能塊自己寫一個時間程序,可以隨時修改時間值(可以連接到觸摸屏更方便修改)供自己使用。
樓主留言:
能用功能塊寫個例子給我嗎?
3樓  發表于: 2013-12-27 09:27
引用
引用第7樓詩人的眼淚于2013-12-26 18:45發表的  :

這個怎么用。。。

這個是在PLC里面有幾個特殊功能寄存器A351【(高八位)分(低八位)秒】;A352(日,時);A353(年,月);A354(星期)。。存放著內部時鐘的值(跟電腦一致),你要用那個直接調用就可以
4樓  發表于: 2013-12-27 09:41
圖片:
引用
引用第8樓詩人的眼淚于2013-12-26 20:12發表的  :
我按照手冊上的例子更改PLC內部事件。可是我監視A351~A354數據時,時間還是沒變,請大俠幫我看看。還有我想把A351~A354的數據顯示到威倫觸摸屏上該怎么弄。。。。。

跟你一樣寫的,可以改變………………觸摸屏上面顯示就通訊可以了有Host Link就用沒有就自由口協議/串口網關都OK(因為威倫觸摸屏我還真沒用過,呵呵)
5樓  發表于: 2013-12-27 11:52
引用
引用第6樓kadgai于2013-12-26 09:29發表的  :

你定時這么久,可以用5樓說的那種內部時鐘(在線工作后再左邊可以看到),也可以用功能塊自己寫一個時間程序,可以隨時修改時間值(可以連接到觸摸屏更方便修改)供自己使用。

功能塊作用其實都一樣,隨手寫的一個例子
樓主留言:
謝謝大俠的指點,我弄明白了。。。
附件: 時間.rar (5 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(詩人的眼淚) 真誠感謝!
  • 維斯將來也,故常敢破格.
    kadgai
    維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 4385 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2013-11-11
    最后登錄: 2024-10-23
    查看kadgai的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-30 09:07
    引用
    引用第12樓詩人的眼淚于2013-12-27 19:52發表的  :

    大俠,A351```A354的值是變化了。為什么左側PLC時鐘選項里的沒有變呢?還有為什么W1.00跑到下面去了是為什么啊?

    LZ 有點沒看清楚,左邊的是電腦時間怎么能改變(只可以跟PLC同步),W1.00在哪里都一樣只是掃描時間不一樣
    7樓  發表于: 2013-12-30 13:11
    引用
    引用第13樓kadgai于2013-12-30 09:07發表的  :

    LZ 有點沒看清楚,左邊的是電腦時間怎么能改變(只可以跟PLC同步),W1.00在哪里都一樣只是掃描時間不一樣

    好像是我理解錯了不好意思,漏說了一點(這個時鐘不能模擬需要在線,你不是有PLC嗎,連接一下)
    樓主留言:
    真誠感謝!
    維斯將來也,故常敢破格.