美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shenjie767
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 139 點
下載積分: 607 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2021-04-02
查看shenjie767的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-29 12:53
圖片:
這個圖上是原來的工程師接的,我還是個菜鳥,所以不是很明白,望各位指導下。他為什么輸入點的另一端都接到輸入的COM端上了,不是應該接到輸入端的COM嗎?
還有  這樣接線可以用的嗎?


最好誰給我講下這個COM端是怎么一回事,就是電源是嗎?
那輸出端的COM0  COM1  COM2  COM   這么多  分別有什么區別啊 萬分感謝啊
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-30 15:00
com有兩個,上面一個,下面一個,內部是連起來的,都是0V,com0---3是輸出的公共端,他圖紙的接線是對的。
樓主留言:
你好 我想問下  那個COM0 COM1  COM2 COM3  分別是Y0  Y1  Y2  Y3  的公共端   他給COM0--3接220VAC   就是給Y0--3  上的負載220VAC的意思嗎?