CPU314出問題了:
現場熱電阻,進模塊,進CPU,通訊進DCS顯示。今天始終顯示0.00℃,
查現場正常,進CPU前也都正常,請教大蝦幫忙!
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-02 07:56
引用
引用第1樓工控人xrj于2014-01-01 17:45發表的  :
很可能是功能菜單RESISTOR  0-OFF  1-ON選擇了0,我曾經遇到過,斷電停機時間太久,通電自動設置OFF狀態

也確實停電時間較長,但是,開車前幾天還好好的。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 20:25
謝謝
最終確定是溫度模塊出了小問題