圖片:
如題,我現在用一個FX3U和一個FX2N-1PG,去控制四個伺服驅動器。FX3U控制三個伺服,1PG控制一個。
這樣做可以嗎?
以下是我的接線圖,高手幫看看有什么問題沒有?給一些建議或者提醒也好!
還需要接什么信號?
luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-12-23
查看luohainan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-16 18:42
如果只需要馬達動作,只需要接脈沖加方向就可以,這是最基本的.其他的按需要接,象伺服準備好,回零,清零等不接也可以
樓主留言:
您好!十分感謝您的回復!
我想再請教個問題:
用PLC和伺服驅動器去控制一個伺服電機,位置模式,常規情況下需要:報警輸出、報警復位、準備好、伺服準備好、使能、脈沖、方向?

大概過程是這樣的:1、在無報警的情況下,伺服驅動器接收到上位機的準備好信號,主電路還是上電。
2、伺服驅動器主電路上電完成后,輸出一個伺服準備好信號。
3、上位機在接收到伺服準備好信號后,發出使能信號,伺服電機啟動。
4、脈沖和方向就控制了電機轉的圈數和方向。

您看我理解的對嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
    luohainan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2009-07-23
    最后登錄: 2024-12-23
    查看luohainan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-21 18:27
    沒錯,