 求大神指點:
      三個。茫校铡 ⌒吞枺海玻玻矗兀小 ∮嗀浱枺海叮牛樱贰。玻保矗玻拢模玻常希兀拢浮。簧衔粰C軟件:組態王6.53  
      一臺上位機監視上位機走的是什么協議還沒有定;  另外 還有DCS 分別與三套PLC的DP模塊通訊,走的是Profibus-DP協議;第一套200PLC系統除了IO模塊外只能再配一個通訊模塊了。
一下是倆套方案不知可行否:
      第一套方案:配置三個DP 模塊 用來和DCS通訊,PLC做從站;再在第二套PLC另外加一個 以太網模塊,用來和上位機通訊,但是上位機要求都可以采集到三套PLC的數據,不知可行否;
      第二套方案:由于cpu 有倆個通訊口,配置三個DP模塊和DCS通訊之外,想用一塊MPI通訊卡應該是CP5611和上位機通訊,現在不知道 最遠的距離是多少呢;還有MPI接口怎么接線呢 應該三個MPI口串聯吧;
      哪位大神有更好方案的,歡迎啊。
      
     