使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理


大家給了好多意見,現在檢修到一個問題 ,請大家說下

供電電源是380V220V變壓器。馬達在工作時220V變化很大在217V----235V左右變化。
                                   電流在17A---30A左右.變化有點大,請問這個怎么弄
看另一臺設備,電壓230V左右,電流在18A左右變化不大