美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuxin1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 584 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2014-01-27
查看xuxin1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-22 11:54
我們有臺自己設計的設備,PLC是請人做的。
這臺設備的零點是用以觸點開關,電極碰到開關后,就是零位,由于開關是彈簧觸點
加上電極運動有慣性,零點經常不一致。
每次使用的時候都需要校對。
請問有什么辦法可以解決零位的問題?
我在深圳福永,附件有維修 或 修改PLC設置的嗎?
woyaofada
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 221 點
下載積分: 4049 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2006-10-20
最后登錄: 2024-07-13
查看woyaofada的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-25 23:56
零位開關要用接近開關比較好,還有你們用的是開環控制,走位是不可避免的,要做的就是要做成閉環控制.一般為了簡單化,做成開環的,做成閉環的硬件上多個幾百到1仟元。所謂開環就是PLC只提供定量的脈沖數,不接收編碼器反回的脈沖數。閉環的相反,發出的脈沖數和反回的脈沖數進行比較,再決定發多少脈沖數。數控這東西是比較靈活的,程序可以做很大的改動,看水平了。