今天往西門子200PLC上接了個傳感器(三線制)的,一開始黑色接PLC輸入端,棕接P24   藍接N24,但不通路。后來又式了下黑藍兩根線接PLC輸入端   棕接P24,就可以用了。請問這是怎么回事?這傳感器是NPN 還是pnp的?謝謝,求你解釋一下
[ 此帖被悠靜致遠在2014-02-23 20:14重新編輯 ]
yushengquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 185 點
下載積分: 3748 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-02-04
最后登錄: 2024-11-27
查看yushengquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-24 08:27
傳感器三線制的,棕十藍一,黑色為輸出,產品說明書上有標示,若黑色輸出為負即為NpN,輸出為正為PNp,你兩條線這樣接起來,我還沒試過,應該只是PLc燈亮,沒起到感應作用!若回答有誤請見諒!