我公司現有一臺面巾紙包裝機出現如下故障:將型號為MT6070iH的觸摸屏斷電之后,存在其內部的編碼器數據就會丟失,再通電編碼器數值會歸零,以前從來都不會丟失的,編碼器也換過了,還是沒用,原來以為編碼器數據是存在西門子PLC里面,后來發現單獨斷掉威倫觸摸屏的電而保持PLC不斷電,編碼器數據也會丟失,就確定編碼器數據是存在觸摸屏內而不是PLC內,由于觸摸屏內的程序禁止了反編譯,我無法破解,所以來求助有精通威倫觸摸屏的大神能指點一下迷津,究竟觸摸屏出現哪些情況數據會丟失呢,我量了觸摸屏內的電池電壓是3V沒問題,求解中
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-25 14:50
一般情況來說,停電后plc內的數據需重新輸入設定,除非在程序下載時進行了存儲器掉電保持設置。