今天我去一個公司面試!公司是做不銹鋼切管機的!控制簡單就只有12點加一個屏和一個變頻器!控制器一切都是國產的(我不知道牌子)!機械和電柜我都沒有看到!只是總經理說:他們以前買了這套控制就去了10W現在想多開發其它相關機械!還想改改現在的這系統!現在的系統就是變頻器控制一臺馬達.,馬達是380V2.2KW,機械做了有5年了老是變頻器燒,馬達沒事!后來就把變頻器改大到3KW了但還是老問題!他說變頻器不報警就燒!同行這是怎么回事??
我個人理解:1:可能是變頻器的參數設定不好?
            2:可能沒有加制動電阻!(機械就像手切割機一樣!斷電后還在轉動!這是我問了的!)
            3:頻繁啟動大約20秒!(他們測過切管時的最大電流13A  !這和啟動么有關系!啟動時是空載!)
            4:我要求看實際情況,變頻器的參數設定。(控制方法(我想用多段速)《但他們現在建新廠還沒有生產就看不到了》)
hqm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 324 點
下載積分: 6072 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-03-16
查看hqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 09:24
現場找原因,應該不難吧,首先電機要加一個過載保護,再一一找原因,問題很快會解決的