美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xuebingen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 130 點
下載積分: 607 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2014-11-08
查看xuebingen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-04 13:37
三菱FX1N的PLC讀不全,用的是GX- DEVELOPER7.0版,有程序讀不出來,見圖。不能把整盤程序寫入PLC,提示有錯誤命令,只能用監控寫入模式一點點的修改,郁悶死了。求指教。同一個軟件,我的就不行,重做系統也不行,而我同事的就能讀,為什么?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-05 11:55
這個現象估計是由于PLC電池耗盡,用戶程序丟失造成。
換電池,重新下載用戶程序到cpu。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-20 09:44
那你這樣操作試試,在工具欄中的“顯示”--“觸點數設置”--將9點修改為11觸點。