拉驢漢
級別: 略有小成
|
你接變頻器電源開關試試看?!一送電馬上跳。所以不建議控制用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
niningtt
級別: 工控俠客
|
1,首先說漏電你要不要用,看你的設備漏電電流了,如果不存在漏電,那么最好有漏電保護,這個是保護人身安全的。 2,你說的是不是C型,D型的過載特性曲線動力(類似電機電流特性,啟動電流是額定數倍的)型,C是普通照明,家用電氣之類的。對于電流短時間過載較大的波動負載建議試用D型,對于沒有大容量電機或者負載電流不會出現大的過載,可以試用C型。 |
---|---|
|
解振斌
學習學
級別: 略有小成
|
這是DZ47型組合開關,你的是3P/C32A 開關 。開關可以調換的。 DZ47斷路器主要區別在于脫扣曲線不同:C型大多用于阻性負載,d型大多用于具有感性負載 一般情況下C型瞬時脫扣電流為5---8倍Ie(額定電流),D型為8---12倍Ie(額定電流)。 我們選項一般都是按著 C型照明用 D型電機用 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
解振斌
學習學
級別: 略有小成
|
[quote]引用第21樓解振斌于2014-03-16 11:49發表的 : 這是DZ47型組合開關,你的是3P/C32A 開關 。開關可以調換的。 DZ47斷路器主要區別在于脫扣曲線不同:C型大多用于阻性負載,d型大多用于具有感性負載 一般情況下C型瞬時脫扣電流為5---8倍Ie(額定電流),D型為8---12倍Ie(額定電流)。 要是加熱用還得看你加熱管額定電壓 如:380V 功率12KW=18.24A 可以用此開關。 |
---|---|
|