各位獵手:用壓力傳感器 plc。A/D  組成閉環系統,主要是用于恒壓,

實際壓力中會過充,比如壓力設定為800   運行之后反饋壓力值 1500 ,

請求幫助!  謝謝!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 16:05
進氣流量管道是不是偏大,比例閥是否開度過快,造成還未等調整,一口氣就沖過了