樓主  發表于: 2014-03-17 18:27
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題。現在找不到原因,請大家幫忙。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 22:27
一般變壓器一次側速斷保護整定值不小于額定電流的15倍,不大于額定電流的25倍,時間0.1秒,變壓器短路保護是可靠地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qq593276766) 效果顯著,可以解決問題。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-03-17 22:31
    引用
    引用第8樓qq593276766于2014-03-17 21:40發表的  :

    現在變壓器就是空載啟動的。如果短延時1秒就怕供電局跳閘了,已經搞過一次供電局跳閘了。

    這個還要看上一級開關速斷動作電流是多少?速斷時間一般不會超過0.1秒。有時電流倍數減小點,時間可以延長到0.2秒。這個要根據具體情況來決定。1秒就不叫速斷了。