美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-02 17:15
S7-200模擬量輸出直接和變頻器的模擬量控制輸入端口連接,不用設置通訊模式,應該沒有問題吧?
wuyang750
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-01-10
最后登錄: 2017-03-24
查看wuyang750的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-03 21:24
必須可以啊 這個 我們經常這么干的  直接模擬輸出  然后變頻器用模擬電壓或者電流作為頻率信號   這個比通訊簡單