三菱MR-J2S-40A配合電機HC-KFS13接線通電后報警AL.1A、電機配合異常  這個該怎么

辦。剛開始搞不懂、是設置問題還是怎么了。驅動器輸出電壓170V。電機電壓105V,我

是直接UVW接上去了,是不是因為這個原因,是不是的在uvw輸出端接個變壓器或串分

壓電阻?求各位前輩不吝賜教、感激不盡 謝謝
學習歐姆龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 152 點
下載積分: 518 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2014-10-09
查看學習歐姆龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 20:58
引用
引用第1樓馬國富于2014-04-28 10:40發表的  :
40A的接KFS43電機;10A的接KFS13。
容量不匹配,當然報警了

  您好非常感謝您的回答  是40A的必須接KFS43電機;10A的必須接KFS13 是吧?
這么說我的換個驅動或者電機咯?有別的辦法嗎?
學習歐姆龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 152 點
下載積分: 518 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-04-26
最后登錄: 2014-10-09
查看學習歐姆龍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-28 21:00
引用
引用第2樓baiqrmai于2014-04-28 11:23發表的  :
電機匹配不行

麻煩您了  應該怎么匹配  是不是像樓上說的那樣去匹配啊 麻煩你說詳細點 3Q