該設備通過FX3U-60MR上的485BD與兩塊稱重儀表讀取當前重量(該設備有兩套)
再用電腦從兩個PLC編程口進行重量數據監視,設備運行時通訊正常,當兩套設備啟動后2號設備plc與儀表老是掉線。有誰知道怎么回事?
滴血的狼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 251 點
下載積分: 422 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-02 08:25
知道的有木有?
滴血的狼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 251 點
下載積分: 422 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-07 17:48
距離很近就5 6米懷疑是干擾,不知怎么辦
滴血的狼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 251 點
下載積分: 422 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-08 17:43
居然是485BD上的110歐姆終端電阻打開了,信號被衰減了,