美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ych760808
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2023-10-11
查看ych760808的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-06 20:26
三菱PLC Q02HCPU上USER燈亮怎樣處置,求大師指點一下,謝謝。
kzprince
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 873 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2016-06-10
查看kzprince的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-07 08:55
這種一般是PLC內部自檢錯誤  可能的(我想到的)有以下幾個方向
1、程序中有F報警繼電器ON
2、程序運算錯誤
3、參數設置沖突或錯誤

一般 1  直接PLC  RST后再RUN就好了 (保險一點看看注釋寫的什么報警)
2、3 用軟件GX Developer  或者GX Works 直接PLC診斷   根據診斷結果判斷