美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-11 23:46


變頻器中間一相模塊老是炸,原裝的是富士2MBI400U4H-120-50的模塊,炸了后因為當時沒有富士模塊,就用三菱CM400DY-24A代替,而且是一相都換了,硅膠也涂均勻了,也固定牢靠,驅動板和主板都換的新的,用了4個小時就炸了,第二天又換上三菱模塊,把散熱器風道清理了一下,用了2個小時再一次炸了,而且操作鍵盤也炸的不亮了,但風機還在堅守崗位。我問過廠家,他們也用這兩種模塊,而且他們用的是同一種驅動板,所以觸發應該沒問題,是兩種模塊不能裝一臺變頻器里嗎???廠家說只要一相中的模塊是一樣的應該可以,他們也搞不明白什么原因,是電機有問題嗎???我問過電機廠家,他們說電機匝間短路的話電機直接就不轉了,如果是電機接地的話,為什么安好后能用幾個小時???有高手知道原因煩請賜教,感激淋涕,也可以與我微信聯系,我QQ號690500679加我微信,謝謝
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 15:23
感謝各位大哥賜教,我想補充:變頻器到電機是電線直接連接的,沒有接觸器和開關什么的,另外換完IGBT模塊之后我卡表卡過好多次電流,都很平均也很正常,跟變頻器操作鍵盤顯示電流基本一致。跟現實應該也正常,變頻器廠家也說電流是正常的,因為他也在現場嘛。散熱器我第二次換模塊之前特別清理了,散熱器上也有測溫器的,炸模塊前也沒報過超溫的。求大神繼續幫幫小弟
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-12 15:30
特別補充每次熔斷器都炸的特別厲害,直接炸成兩截,我用的熔斷器跟原機上一樣是ABB的,是電流太大嗎?我卡好多次沒是正常的,我也想換新機器,但客戶不太愿意出錢,因為過保了,我也沒辦法,可愁死我了
半瓶子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 122 點
下載積分: 607 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2014-05-20
查看半瓶子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-12 15:43
感謝各位大神賜教,我感覺觸發頭送的可能性不是太大,因為每次換的時候拔時都不太好拔,瞬間電流我倒是不知道,因為那個也不太容易觀察,換好后我們觀察一個小時左右就回去了,都是我們走之后炸的,總之小弟萬分感激各位的幫助,令小弟懂得好多知識,還請各位繼續幫助,謝謝