美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

bishy99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-05-17
最后登錄: 2014-07-16
查看bishy99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-17 22:35
小弟看了PLC中RS指令通信,按照書中說明設置了D8120=H0c81,m8161=1,用RS232格式和單片機通信,但是程序的數據發送不出去,不知道為什么?大家能否幫小弟看看哪里出現了問題
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-19 01:15
引用
引用樓主bishy99于2014-05-17 22:35發表的 plc通信設置問題 :
小弟看了PLC中RS指令通信,按照書中說明設置了D8120=H0c81,m8161=1,用RS232格式和單片機通信,但是程序的數據發送不出去,不知道為什么?大家能否幫小弟看看哪里出現了問題

PLC 型號?
模組型號?
如何得知你發數據送不出去?還線路問題單片機沒有收到?
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-20 15:09
圖片:
圖片:
圖一的怎是丟K0,
但丟K0也只是接收不到數據,你卻可以接收到,
手冊找的!~稍微修改一下試看看吧!~跟你的程式有所出入不太一樣!~
你的程序上沒有註解,有些點位不知道你是做甚麼的,唯一的方法,你先把多餘程序砍除,
直接寫這段單獨去測試通訊問題吧。
沒有實機可以測試,只能靠你了!!
你的D8120=H0c81 是通訊格式,通訊格式再確認一下吧,要設定一樣就好了!~!
[ 此帖被changyu0330在2014-05-20 15:51重新編輯 ]