美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wu257270
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2017-10-25
查看wu257270的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-28 22:33
圖片:
圖片:
下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 16:02
簡單來說  PNP 相當于 正極是公共端 NPN相當于負極是公共端   你可以這樣理解: 三根線(棕24V+) (黑OUT) (藍24V-) 那么 電源是必不可少的吧 (黑)和(藍)接24V電源沒有疑問  至于(黑)線 當傳感器是PNP型時 接近開關導通 (黑)線是和(棕24V+)線之間是接通或者斷開   當傳感器為NPN型時 (黑)線 和(藍24V-)線之間是接通或者斷開  
每天一點點