現在在做一個 FX2N-4AD-PT 調試,按照樣例做完程序之后,監視D10 D11等出現數值差異如下

  BCD  D10   K4Y020
  BCD  D11   K4Y020

在不加溫情況下監視D10 初始值為30,  D11為38 。

請問一般初始值不是為0嗎?  為何出現了不同數值,且為30開始, PT100是一同采購的,阻值無誤。

再問出現此數值是否為正常呢?
做工控,做人生
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 14:19
??????
做工控,做人生